新手1
回答者
回答于 2026-11-10
DN300以下管道采用90mm厚纤维类管壳保温,工程量按立方米计算时,应根据管道公称直径(DN)所在区间及保温材料类别,在安装定额绝热工程相关册中查找对应的纤维类管壳保温子目进行套用。
步骤与判断依据:
- 确定定额册:一般适用《全国统一安装工程预算定额》第十一册“刷油、防腐蚀、绝热工程”或各省市现行配套安装工程计价定额中的绝热章节。
- 匹配管道规格:在定额子目中按管道公称直径划分档次(如DN50以下、DN100以下、DN200以下、DN300以下等),选择与实际管径对应的区间。
- 确认材料类型:选择“纤维类管壳”或具体材质名称(如岩棉管壳、玻璃棉管壳等)的定额条目。
- 核对计量单位:确认定额子目的计量单位为“立方米”,若定额默认单位为平方米或其他,需按规定的体积公式进行换算。
适用条件:
- 适用于工业与民用建筑中新建、扩建项目的管道绝热工程。
- 90mm为单层保温厚度;若该厚度由多层叠加而成,需注意定额是否区分单层与多层施工的人工调整系数。
常见误区:
- 将管道外径误认为公称直径去套用定额,导致子目选择错误。
- 未注意定额计量单位的差异,直接将按面积计算的定额用于体积计量的工程量,造成造价偏差。
- 忽略阀门、法兰等管件保温需单独计算并套用相应管件绝热定额的规定,将其混入直管段体积中一并套用直管定额。