关于三相铝芯电缆载流量和负荷能力,需结合**电缆截面积**、**敷设方式**、**环境温度**等参数综合计算。以下为常规情况下的简化计算流程: --- ### 一、核心公式与参数 1. **三相功率公式** $$ P = \sqrt{3} \times U \times I \times \cosφ $$ - \( P \):负载功率(kW) - \( U \):线电压(380V) - \( I \):电缆载流量(A) - \( \cosφ \):功率因数(一般取0.8) 2. **铝芯电缆载流量参考**(环境温度25℃,架空敷设) | 截面积(mm²) | 安全载流量(A) | |---------------|----------------| | 16 | 60~70 | | 25 | 80~90 | | 35 | 100~110 | | 50 | 125~140 | --- ### 二、计算示例(以50mm²铝缆、100米为例) 1. **载流量取值** 安全载流量取中间值 \( I = 130A \)(需根据实际敷设条件调整)。 2. **理论负载功率** $$ P = \sqrt{3} \times 380V \times 130A \times 0.8 ≈ 68.5kW $$ 3. **电压降校验** $$ \Delta U = \sqrt{3} \times I \times L \times (R \cosφ + X \sinφ) $$ - 铝导体电阻率 \( R ≈ 0.0283Ω/km \)(50mm²对应0.0283Ω/km) - 感抗 \( X \) 忽略(短距离低压电缆影响小) - 代入计算得: $$ \Delta U ≈ 1.732 \times 130A \times 0.1km \times 0.0283Ω/km ≈ 0.62V $$ 电压降占比 \( 0.62V / 380V ≈ 0.16\% \)(可忽略)。 --- ### 三、常见铝缆负载能力速查表 | 截面积(mm²) | 负载功率(kW) | 适用场景 | |---------------|----------------|------------------------| | 16 | 25~30 | 小型电机、照明 | | 25 | 35~45 | 中型设备、风机 | | 35 | 50~60 | 工业设备、水泵 | | 50 | 65~75 | 配电干线、大型机械 | --- ### 四、注意事项 1. **环境温度**:温度每升高5℃,载流量下降约5%。 2. **敷设方式**:穿管或埋地需降低载流量(参考修正系数0.8~0.9)。 3. **启动电流**:电动机类负载需预留1.2~1.5倍冗余。 建议结合《GB/T 16895.15 电缆载流量》标准或咨询电气工程师进行详细设计。