markdown
# 通风风管设备连接施工过程详解
## ✅ **前期准备阶段**
1. **材料检查**:确认镀锌钢板、角码、法兰等材质合格且无变形;核对设计图纸与现场尺寸是否匹配。
2. **工具到位**:准备好电动剪板机、咬口机、电焊机(如需焊接)、卷尺、水平仪及安全防护装备。
3. **场地清理**:确保作业面平整畅通,移除障碍物并设置警示标识。
## ⚙️ **加工制作环节**
- **下料切割**:按图纸标注的长度和角度精准裁切板材,边缘做去毛刺处理。
- **成型组装**:通过机械压筋或手工折边形成直角/弯头部件,采用联合角咬合工艺拼接直管段。
- **配件预装**:提前焊接支吊架底座或安装调节阀叶片框架。
## 🔗 **现场安装步骤**
1. **定位放线**:用墨斗弹出中心线,标记支架固定点(间距≤4m)。
2. **吊装组对**:使用倒链葫芦将各节风管逐段提升到位,插入专用法兰垫片后螺栓对称紧固。
3. **软接头处理**:帆布短管两端套入金属卡箍,保持15cm伸缩余量以补偿热胀冷缩。
4. **穿墙密封**:混凝土结构开孔处加装钢制套管,缝隙填充防火岩棉并抹密封胶。
## 🔧 **关键节点控制**
| 部位 | 工艺要点 | 验收标准 |
|------------|---------------------------|-----------------------|
| 三通分支口 | 导流片倾斜角度≥45° | 气流无明显涡旋 |
| 变径接头 | 锥度比控制在1:5以内 | 局部阻力损失<8% |
| 检查门 | 合页侧需加装橡胶密封条 | 关闭后漏光检测合格 |
## ⚠️ **注意事项**
❗避免强行对口造成管体扭曲;
❗高空作业必须系挂安全带;
❗完成系统密闭性试验后方可进行保温层施工。
## 📋 **质量通病预防**
• 定期校准测量仪器防止累积误差
• 阴雨天气暂停户外焊接工序
• 每完成30米直管段即做漏光测试
> 💡提示:复杂异形件建议采用BIM预拼装模拟,可减少30%以上的现场返工率!