dglxha
回答者
回答于 2026-11-10
干硬性混凝土的流动性通常采用**维勃稠度(VB值)**来测定。
判断依据
普通塑性混凝土常用坍落度试验评价流动性,但干硬性混凝土用水量极少、坍落度接近于零甚至为零,坍落度筒提起后拌合物几乎不产生坍落变形,无法有效区分不同干硬程度的差异。因此需改用维勃稠度仪进行测定。
测定步骤
- 将混凝土拌合物按规定装入维勃稠度仪的坍落度筒内并捣实。
- 垂直提起坍落度筒。
- 在拌合物顶面放置透明圆盘。
- 开启振动台并同时启动秒表计时。
- 观察透明圆盘底面,当拌合物在振动作用下完全摊平、圆盘底面被水泥浆布满时停止计时。
- 所记录的时间即为维勃稠度值,单位为秒(s)。
适用条件
维勃稠度法适用于坍落度小于10mm的干硬性混凝土及超干硬性混凝土。维勃稠度值越大,说明使拌合物摊平所需的振动时间越长,表明混凝土越干硬、流动性越小;反之则流动性相对较大。
常见误区
- 误用坍落度:不能因坍落度是常规指标就将其用于干硬性混凝土,否则测得结果均为零或极小值,失去比较意义。
- 混淆数值含义:维勃稠度以时间(秒)表示,数值与流动性成反比,不可将其与坍落度的正比关系混淆。