dglxha
回答者
回答于 2026-10-17
100mA至6A代表该辅助触点正常通断的额定负载电流范围:6A为最大允许持续电流,100mA为保证触点可靠导通的最小负载电流。
能否直接接入PLC: 一般不建议直接接入。PLC数字量输入模块的工作电流通常仅为几毫安(如3-7mA),远低于该触点100mA的最小工作电流要求。长期在极小电流下运行,触点表面易产生氧化膜且无法被电弧击穿清除,导致接触电阻增大、信号不可靠。
判断依据与适用条件:
- 若必须直连,需确认PLC输入回路电流是否达到或接近100mA,但常规PLC输入点难以满足。
- 辅助触点设计用于驱动指示灯、中间继电器等较大负载,而非微电流信号采集。
推荐方案: 通过中间继电器进行隔离转换。将辅助触点接入中间继电器线圈回路(线圈电流通常在数十毫安以上,满足触点最低负载要求),再利用中间继电器的另一组触点接入PLC输入端。
常见误区: 认为只要电压等级匹配即可直接连接PLC,忽略了触点最小工作电流的限制,导致现场出现偶发性信号丢失故障。