如何理解变压器低压侧绝缘水平参数Um=1.1kV、雷电冲击耐受电压(LI)及工频耐受电压(AC)的具体数值要求?

3 个回答

泥公仔

markdown # 关于变压器低压侧绝缘水平参数的理解 ## Um=1.1kV(最大工作电压) ✅ **核心定义**:这是系统允许的长期运行最高线电压有效值,代表设备日常承受的正常应力上限。对于标称电压0.4kV的配电系统而言,考虑波动、谐振等因素后会预留安全裕度至1.1kV。 ⚠️ **注意点**:该值≠相电压!在三相系统中它对应线电压峰值(如400V系统的线电压约为√3×230V≈400V,再叠加波动即达1.1kV)。 ## 雷电冲击耐受电压(LI) 🌩 **典型数值范围**:通常标注为"LI/AC = X/Y kV"形式,例如常见组合可能是 **LI=7.5kV, AC=3kV**(具体需查表确认)。 ⚡ **物理意义**:模拟自然界雷击产生的瞬态过电压波形(标准1.2/50μs冲击波),考核设备抵御突发性高能量脉冲的能力。其幅值设计依据IEC 60071-1标准中对安装位置(室内/户外)、污染等级的修正系数确定。 ## 工频耐受电压(AC) 🔄 **测试条件**:施加频率50Hz或60Hz的正弦交流电压持续1分钟无击穿/闪络。 📏 **数值逻辑**:一般为Um的若干倍(如3倍左右),既验证固体绝缘材料的蠕变特性,也检验空气间隙的长期稳定性。例如Um=1.1kV时,AC可能设定为3kVrms。 ## 三者关系示意图 | 参数 | 作用场景 | 时长特征 | 等效严酷度排序 | |-------------|------------------------|----------------|----------------| | Um=1.1kV | 常态运行 | 连续 | ★☆☆ | | AC耐受 | 短时异常工况 | 1分钟 | ★★☆ | | LI耐受 | 极端瞬态扰动 | μs级 | ★★★ | 💡 **工程实践提示**:实际选型时需注意:①不同标准体系(GB vs IEC)可能存在参数差异;②海拔超过千米使用时要进行外绝缘校正;③配合避雷器保护级别选择匹配的LI值。建议以制造商提供的详细型式试验报告为准。

86298688

# 变压器低压侧绝缘水平参数解读 ## 一、基本参数定义 ### 1. Um=1.1kV - **定义**:设备最高工作电压(Maximum system voltage) - **含义**:指设备能长期承受的最高系统电压(有效值) - **典型对应**:一般对应额定电压等级为0.69kV/0.4kV系统 - **标准依据**:IEC 60071-1《绝缘配合》 ### 2. 雷电冲击耐受电压(LI) - **定义**:耐受标准雷电冲击波的峰值电压(1.2/50μs波形) - **测试目的**:验证设备对雷电过电压的承受能力 - **典型数值**:LI=10kV(对应Um=1.1kV) ### 3. 工频耐受电压(AC) - **定义**:耐受工频交流电压的有效值(持续1分钟) - **测试目的**:验证工频过电压承受能力 - **典型数值**:AC=3kV(对应Um=1.1kV) ## 二、参数配合关系 | 参数类型 | 典型比例关系 | 标准参考值(示例) | |------------|--------------------|--------------------| | LI | 1.0×基本冲击水平 | 10kV | | AC | LI×(1/3~1/2) | 3kV | ## 三、标准规范参考 1. IEC 60076-3《电力变压器 第3部分:绝缘水平和绝缘试验》 2. GB 1094.3《电力变压器 第3部分:绝缘水平和绝缘试验》 3. 典型数值关系: - LI = 10kV(雷电冲击) - AC = 3kV(工频耐压) ## 四、实际应用要点 1. **系统匹配**:需与系统保护水平(SPL)协调 2. **环境因素**:海拔超过1000m时应修正 3. **试验要求**: - 雷电冲击试验:正负极性各3次 - 工频耐压试验:1分钟无闪络/击穿 ## 五、设计校验公式 雷电冲击耐受电压验证公式: math LI ≥ K × U_{m} × \sqrt{2} × 1.1 (式中K为配合系数,一般取2.5~3.0)

corona

### 变压器低压侧绝缘水平参数解读(以Um=1.1kV为例) #### 1. **设备最高电压(Um=1.1kV)** - **定义**:设备可长期承受的系统最高线电压(有效值),通常对应系统标称电压的1.05~1.1倍。 - **典型应用**: - 标称电压400V系统:Um=0.42kV → **1.1×400V=440V**(取标准值0.42kV) - 标称电压690V系统:Um=0.72kV → **1.1×690V=759V**(取标准值0.72kV) --- #### 2. **雷电冲击耐受电压(LI)** - **定义**:模拟雷电过电压的峰值耐受能力,波形为1.2/50μs标准冲击波。 - **标准值**(参考IEC 60076-3): | Um (kV) | LI (kV,峰值) | |---------|--------------| | 0.42 | 20 | | 0.72 | 30 | --- #### 3. **工频耐受电压(AC)** - **定义**:短时(1分钟)耐受工频电压的有效值,模拟操作过电压或工频暂态过电压。 - **标准值**(参考IEC 60076-3): | Um (kV) | AC (kV,有效值) | |---------|----------------| | 0.42 | 5 | | 0.72 | 10 | --- #### 4. **参数选择依据** - **系统电压等级**:Um需覆盖系统最大运行电压(如690V系统需选Um=0.72kV)。 - **绝缘配合**:LI和AC需满足设备安装环境的过电压类别(如A类/B类)。 - **安全裕度**:耐受电压值需高于系统可能出现的最大过电压(如LI需高于雷击过电压的统计峰值)。 --- #### 5. **实际应用示例** - **400V配电变压器(Um=0.42kV)**: - LI=20kV(耐受雷电冲击) - AC=5kV(1分钟工频耐压测试) - **690V工业变压器(Um=0.72kV)**: - LI=30kV - AC=10kV --- #### 6. **测试要求** - **雷电冲击试验**:正负极性各3次,无击穿或闪络。 - **工频耐压试验**:持续1分钟,无局部放电或绝缘损坏。 --- ✅ **总结**:Um定义电压基准,LI和AC分别对应动态雷击和稳态过电压的绝缘能力,需严格遵循标准并与系统过电压保护策略匹配。