如何理解变压器低压侧绝缘水平参数Um=1.1kV、雷电冲击耐受电压(LI)及工频耐受电压(AC)的具体数值要求?

2 个回答

86298688
# 变压器低压侧绝缘水平参数解读 ## 一、基本参数定义 ### 1. Um=1.1kV - **定义**:设备最高工作电压(Maximum system voltage) - **含义**:指设备能长期承受的最高系统电压(有效值) - **典型对应**:一般对应额定电压等级为0.69kV/0.4kV系统 - **标准依据**:IEC 60071-1《绝缘配合》 ### 2. 雷电冲击耐受电压(LI) - **定义**:耐受标准雷电冲击波的峰值电压(1.2/50μs波形) - **测试目的**:验证设备对雷电过电压的承受能力 - **典型数值**:LI=10kV(对应Um=1.1kV) ### 3. 工频耐受电压(AC) - **定义**:耐受工频交流电压的有效值(持续1分钟) - **测试目的**:验证工频过电压承受能力 - **典型数值**:AC=3kV(对应Um=1.1kV) ## 二、参数配合关系 | 参数类型 | 典型比例关系 | 标准参考值(示例) | |------------|--------------------|--------------------| | LI | 1.0×基本冲击水平 | 10kV | | AC | LI×(1/3~1/2) | 3kV | ## 三、标准规范参考 1. IEC 60076-3《电力变压器 第3部分:绝缘水平和绝缘试验》 2. GB 1094.3《电力变压器 第3部分:绝缘水平和绝缘试验》 3. 典型数值关系: - LI = 10kV(雷电冲击) - AC = 3kV(工频耐压) ## 四、实际应用要点 1. **系统匹配**:需与系统保护水平(SPL)协调 2. **环境因素**:海拔超过1000m时应修正 3. **试验要求**: - 雷电冲击试验:正负极性各3次 - 工频耐压试验:1分钟无闪络/击穿 ## 五、设计校验公式 雷电冲击耐受电压验证公式: math LI ≥ K × U_{m} × \sqrt{2} × 1.1 (式中K为配合系数,一般取2.5~3.0)
corona
### 变压器低压侧绝缘水平参数解读(以Um=1.1kV为例) #### 1. **设备最高电压(Um=1.1kV)** - **定义**:设备可长期承受的系统最高线电压(有效值),通常对应系统标称电压的1.05~1.1倍。 - **典型应用**: - 标称电压400V系统:Um=0.42kV → **1.1×400V=440V**(取标准值0.42kV) - 标称电压690V系统:Um=0.72kV → **1.1×690V=759V**(取标准值0.72kV) --- #### 2. **雷电冲击耐受电压(LI)** - **定义**:模拟雷电过电压的峰值耐受能力,波形为1.2/50μs标准冲击波。 - **标准值**(参考IEC 60076-3): | Um (kV) | LI (kV,峰值) | |---------|--------------| | 0.42 | 20 | | 0.72 | 30 | --- #### 3. **工频耐受电压(AC)** - **定义**:短时(1分钟)耐受工频电压的有效值,模拟操作过电压或工频暂态过电压。 - **标准值**(参考IEC 60076-3): | Um (kV) | AC (kV,有效值) | |---------|----------------| | 0.42 | 5 | | 0.72 | 10 | --- #### 4. **参数选择依据** - **系统电压等级**:Um需覆盖系统最大运行电压(如690V系统需选Um=0.72kV)。 - **绝缘配合**:LI和AC需满足设备安装环境的过电压类别(如A类/B类)。 - **安全裕度**:耐受电压值需高于系统可能出现的最大过电压(如LI需高于雷击过电压的统计峰值)。 --- #### 5. **实际应用示例** - **400V配电变压器(Um=0.42kV)**: - LI=20kV(耐受雷电冲击) - AC=5kV(1分钟工频耐压测试) - **690V工业变压器(Um=0.72kV)**: - LI=30kV - AC=10kV --- #### 6. **测试要求** - **雷电冲击试验**:正负极性各3次,无击穿或闪络。 - **工频耐压试验**:持续1分钟,无局部放电或绝缘损坏。 --- ✅ **总结**:Um定义电压基准,LI和AC分别对应动态雷击和稳态过电压的绝缘能力,需严格遵循标准并与系统过电压保护策略匹配。