临时用电作业票的风险辨识是否必须包含火灾危险性分析?

1 个回答

南风
# 临时用电作业票风险辨识是否必须包含火灾危险性分析? **必须包含火灾危险性分析**。依据以下要求: ### 1. 法规标准要求 - 根据《GB 30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范》第5.5.3条: > "临时用电作业前应进行风险分析,火灾危险性场所应使用防爆电气设备" - 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第3.1.1条明确要求: > "临时用电设备在5台及以上或总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计,包含电气防火措施" ### 2. 风险特性要求 临时用电作业存在典型火灾风险: - 线路过载引发高温 - 短路产生电火花 - 设备漏电导致局部过热 - 易燃环境电气设备选型不当 ### 3. 管理规范要求 完整的风险辨识应包含: | 辨识要素 | 检查要点示例 | |----------------|------------------------------| | 环境可燃物 | 作业区域是否存在易燃气体/液体 | | 电气防护等级 | 防爆设备选型是否符合要求 | | 线路敷设方式 | 是否避开高温/腐蚀区域 | | 应急措施 | 灭火器材配置是否到位 | **结论**:火灾危险性分析是临时用电作业票风险辨识的**强制性内容**,需结合具体作业环境制定防控措施。