# 脱硫塔出现白烟的常见原因及应对措施 ## 一、可能原因分析 1. **烟气温度过低** - 脱硫后烟气温度接近露点,水蒸气冷凝形成白烟 2. **除雾器故障** - 除雾器堵塞或破损导致液滴逃逸 3. **浆液循环量异常** - 循环泵故障或管道堵塞导致喷淋不足 4. **pH值失衡** - 吸收塔内pH值异常影响脱硫效率 5. **环境湿度高** - 阴雨/低温天气加剧白烟现象 ## 二、应急处置步骤 1️⃣ **优先检查关键参数** - 监测吸收塔出口温度(建议>80℃) - 检查浆液pH值(正常范围5.0-6.0) - 确认除雾器压差(异常增大提示堵塞) 2️⃣ **系统调整方案** bash # 操作示例(需根据DCS系统调整) 调节GGH换热温度 → 提高烟气出口温度 增加循环泵运行数量 → 提升浆液喷淋量 补充新鲜石灰石浆液 → 恢复pH值平衡 3️⃣ **设备检查清单** - [ ] 除雾器冲洗水压力(应>0.25MPa) - [ ] 喷嘴雾化效果检查 - [ ] 烟气在线监测系统(CEMS)数据验证 - [ ] 旁路挡板密封性测试 ## 三、预防性维护建议 1. **定期维护计划** - 每周清洗除雾器 - 每月校准pH计 - 每季度检查GGH换热元件 2. **冬季特殊操作** - 提前1小时启动热风系统 - 增加10-15%的浆液循环量 - 保持塔体保温层完整 > **注意事项**:若白烟伴随刺激性气味,应立即停机排查SO₂逃逸风险,并佩戴正压式呼吸器进入检修区域。