# 关于架空绝缘导线电缆头的选用类型解答👇 ## ✅ 核心原则 必须根据 **电压等级、敷设环境、机械强度需求** 来匹配对应的终端接头或中间连接金具!常见类型包括: --- ### 🌿 低压场景(≤1kV)常用方案 1️⃣ **穿刺线夹式** ✔️ 适用分支接驳 | 安装超快捷 | 但载流量较小 → 适合临时取电或小负荷支路搭接 2️⃣ **螺栓端子型** 🔧 需配合防水绝缘罩使用 | 维护方便可拆卸 ⚠️注意压接扭矩达标,否则易发热烧蚀 3️⃣ **预制应力锥插拔头** 🔹工厂硫化成型的硅橡胶套件 | 防潮性能优秀 👉多用于配电箱进线端的标准化接入 --- ### ⚡️ 中高压领域专项设计(10kV~35kV) ◆ **冷缩式电缆终端**(主流选择!) ✨弹性体自动抱紧结构 → 抗老化+免动火作业 配合恒力弹簧支撑骨架,有效缓解电场集中问题 ◆ **热缩套管组合密封系统** 🔥需明火烘烤收缩工艺 | 成本较低但施工要求高 重点监控收缩均匀性,避免气泡导致局部放电 --- ## 📌关键选型要素对照表 | 参数维度 | 影响因素 | 典型配置建议 | |----------------|------------------------------|------------------------------| | **导体截面** | >240mm²建议用双孔抱箍加固 | 配套楔形线夹防松脱 | | **污秽等级** | e级及以上采用三重密封防护罩 | IP68防护等级为佳 | | **振动环境** | 铁路沿线优先选阻尼减震型金具 | 内置橡胶缓冲垫圈设计 | --- ## ⚠️避坑指南 ❌禁止直接扭绞导线代替正规接续管! ❌不同金属材质过渡必须加装铜铝过渡板(防电化腐蚀) ❌户外立柱安装时顶部要预留滴水弯弧度(防雨水倒灌) > 💡经验之谈:实际工程中推荐优先选用全绝缘封闭式结构,既满足安全规程要求的相间距离,又能杜绝鸟啄引起的短路故障。记得做回路电阻测试验证接触可靠性哦~