markdown # 直流耐压及回路电阻试验注意事项 ## 一、直流耐压试验 1. **设备选择** - 使用符合要求的直流高压发生器,容量需满足试品电容需求 - 试验电压应为设备额定电压的1.5-3倍(具体参照相关标准) 2. **测试前检查** - 确认试品表面清洁干燥 - 检查接线是否正确可靠 - 设置安全围栏并悬挂警示标志 3. **试验过程** - 升压时应缓慢均匀(建议1-2kV/s) - 保持规定电压时间(通常5-10分钟) - 实时监测泄漏电流变化 4. **安全要求** - 操作人员应穿戴绝缘靴和绝缘手套 - 试验结束后必须充分放电(建议使用专用放电棒) - 禁止在雷雨天气进行户外试验 ## 二、回路电阻试验 1. **仪器准备** - 选择合适量程的微欧计(建议100A以上) - 检查测试线接触是否良好 2. **测试要点** - 确保被测点接触面打磨干净 - 保持测试电流稳定(波动≤±2%) - 每个测量点应重复测试3次取平均值 3. **注意事项** - 测试前必须断开设备电源 - 避免测试线过长(建议≤3米) - 排除电磁干扰源(如电焊机、变频器等) ## 三、通用要求 1. 试验前查阅设备技术文件 2. 记录环境温湿度(标准参考值:20±5℃, RH≤80%) 3. 异常情况处理: - 发现放电/闪络立即降压 - 电阻值异常应检查连接部位 4. 测试后恢复设备原始状态 > **特别提示**:不同设备类型(如变压器/开关柜/电缆)具体参数要求可能存在差异,需严格参照对应试验规程执行。