# 丙烷气瓶室放空管安装规范
## 一、安装基本要求
1. **位置选择**
- 应设置在气瓶室**外墙侧**,远离门窗、通风口等位置
- 放空管出口应高出建筑层面**1.5米以上**
- 与周边建筑物距离需≥3米(水平间距)
2. **管道材质**
- 必须使用**无缝钢管**(建议选用20#钢)
- 管径应≥DN50
- 需做防静电接地处理(接地电阻≤10Ω)
## 二、安全技术要求
1. **防回火装置**
- 必须加装阻火器(建议选用防爆型)
- 阻火器应安装在放空管**出口端1米范围内**
2. **排放方向**
- 出口应设置45°向上弯头
- 管口需加装防雨帽
- 禁止朝向人员活动区域或重要设施
## 三、辅助设施
1. **支撑结构**
- 每间隔1.5米需设置管架固定
- 应使用防腐蚀支架(建议热镀锌处理)
2. **安全标识**
- 管道应涂刷黄色警示色
- 设置"可燃气体"警示标志
- 标明气体流向箭头
## 四、验收标准
1. 气密性试验:0.4MPa保压30分钟无泄漏
2. 需通过消防部门专项验收
3. 每年需进行专业检测维护
> **注意**:具体参数需参照《GB50028-2006城镇燃气设计规范》及当地消防要求,建议委托有燃气安装资质的单位实施。