以下是消防疏散门需满足的「单动作推开」标准要求: --- ### 一、**基础标准依据** 依据《建筑设计防火规范》(GB50016)和《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309)要求,疏散门必须满足**单手推压即可开启**的强制标准。 --- ### 二、**关键设计标准** 1. **推门力度要求** - **推杠力 ≤ 50N** 门锁推杆/推板操作力需通过专业仪器检测,确保成年人和儿童均可单手推开。 - **旋转门/推拉门禁用** 禁止使用需多步骤操作的锁具(如插销、双把锁)。 2. **开门方向与结构** - **外开式平开门** 门体必须朝疏散方向开启,紧急情况下可依靠人体惯性推开。 - **门扇净宽 ≥ 1.2m** 确保多人同时疏散时不被门框阻碍。 3. **闭门器配置** - **闭门力度 ≤ 80N·m** 需选用经消防认证的闭门器,避免因闭门器阻力过大影响开启。 4. **无障碍设计** - **门把手高度 ≤ 1.1m** 兼顾儿童、轮椅使用者操作需求。 - **防反锁装置** 禁止安装需要钥匙从内部开启的锁具。 --- ### 三、**禁止性规定** - **❌ 门槛高度 > 15mm** 防止逃生时绊倒 - **❌ 门体装饰遮挡推杆标识** 需保持「推」标识(尺寸≥10cm×10cm)清晰可见 - **❌ 门后堆放物品** 确保门后1m范围内无障碍物 --- ### 四、**验收检测方法** 1. **推门力测试** 使用测力计垂直按压推杆中部,检测是否≤50N 2. **连续开启测试** 模拟紧急状态连续快速推门10次,检查是否卡顿 3. **闭门器复位测试** 开启角度≥60°时,闭门器应能自动复位且无异常噪音 --- ### 五、**维护要求** - 每月检查闭门器润滑状态 - 每季度清理轨道/铰链积灰 - 每年委托专业机构进行压力测试 > 📌 提示:新建项目需通过消防部门现场验收,既有建筑改造建议咨询注册消防工程师。