markdown
# 燃气总管压力监测报警装置的设置及验证方法
## 一、是否设置管道压力监测报警装置?
根据《城镇燃气设计规范》(GB50028)等国家标准要求:
1. **必须设置**:燃气总管及重要分支管道需安装管道压力监测装置
2. **强制规范**:中高压燃气管道必须配备压力报警联锁装置
3. **安全标准**:工业用燃气装置压力监测应满足《石油化工可燃气体检测报警设计标准》
## 二、验证方法
### (1)文件验证
bash
1. 查看设计图纸 - 确认压力测点标注位置
2. 检查验收报告 - 核实压力传感器/变送器型号参数
3. 调取压力记录 - 核查历史数据曲线是否连续
### (2)现场验证
bash
1. 目视检查法:
- 确认压力表/传感器安装位置(距总管≤5m)
- 检查三阀组/导压管连接完整性
2. 功能测试法:
- 模拟超压/欠压(通过校验仪加压/泄压)
- 验证声光报警是否在设定阈值触发(误差≤±1%FS)
3. 联锁测试:
- 报警时是否自动切断紧急切断阀
- 是否联动排空/稀释系统(工业装置)
### (3)专业检测
bash
1. 压力传感器校准(使用0.05级标准压力源)
2. 系统响应时间测试(≤3秒为合格)
3. 防爆性能检测(Ex认证有效性核查)
> **注意事项**:压力监测装置应每6个月进行1次强制检定,日常巡查需记录压力波动范围(正常应为设计压力的±5%内)。