markdown # 燃气总管压力监测报警装置的设置及验证方法 ## 一、是否设置管道压力监测报警装置? 根据《城镇燃气设计规范》(GB50028)等国家标准要求: 1. **必须设置**:燃气总管及重要分支管道需安装管道压力监测装置 2. **强制规范**:中高压燃气管道必须配备压力报警联锁装置 3. **安全标准**:工业用燃气装置压力监测应满足《石油化工可燃气体检测报警设计标准》 ## 二、验证方法 ### (1)文件验证 bash 1. 查看设计图纸 - 确认压力测点标注位置 2. 检查验收报告 - 核实压力传感器/变送器型号参数 3. 调取压力记录 - 核查历史数据曲线是否连续 ### (2)现场验证 bash 1. 目视检查法: - 确认压力表/传感器安装位置(距总管≤5m) - 检查三阀组/导压管连接完整性 2. 功能测试法: - 模拟超压/欠压(通过校验仪加压/泄压) - 验证声光报警是否在设定阈值触发(误差≤±1%FS) 3. 联锁测试: - 报警时是否自动切断紧急切断阀 - 是否联动排空/稀释系统(工业装置) ### (3)专业检测 bash 1. 压力传感器校准(使用0.05级标准压力源) 2. 系统响应时间测试(≤3秒为合格) 3. 防爆性能检测(Ex认证有效性核查) > **注意事项**:压力监测装置应每6个月进行1次强制检定,日常巡查需记录压力波动范围(正常应为设计压力的±5%内)。