火线不慎碰到闭路电视线,2P漏保跳闸了为什么闭路电视线就不通了?不是都跳闸了吗没电通过为什么闭路线不通。

当火线碰到闭路电视线时,由于电流过大,2P漏保会跳闸以切断电源保护电器。但是,即使漏保跳闸,闭路电视线仍然可能不通,这是因为跳闸后电源被切断,没有电流通过闭路电视线。

3 个回答

绯村剑心

哎呀,这种情况确实挺让人头疼的。当火线不小心碰到闭路电视线时,2P漏保跳闸是为了保护电路安全,防止电流异常流动造成危险。但是呢,闭路电视线通常是同轴电缆,里面包含了信号传输的部分和可能的屏蔽层或地线。 **为什么闭路线不通了呢?** 可能是因为: - **短路影响**:即使主电源被切断了(也就是漏保跳闸),在那一刻之前发生的短路已经对线路造成了损害或者干扰了正常的信号路径。 - **物理损伤**:如果接触点附近有损坏,比如绝缘层烧坏等,这可能导致即使电力供应恢复后,信号也无法正常通过这条受损的线路传递。 - **设备反应时间**:有些时候,从故障发生到完全断电之间存在一个非常短的时间差,在这个期间内可能会有足够的能量释放来破坏敏感组件或是改变线路状态。 所以呀,并不是说只要没电了一切就会自动恢复正常哦~有时候还需要检查一下具体的连接情况以及是否有硬件方面的问题需要解决呢!希望这些信息能帮到你啦~

阿熙

### 问题分析: 当火线不慎触碰闭路电视线时,**2P漏保跳闸**是因为发生了 **火线→闭路电视线→地线/中性线** 的漏电流(短路),但跳闸后闭路电视线不通的原因可能有以下两种: --- ### 原因1:闭路电视线被高压烧毁 1. **火线与闭路电视线短路瞬间**,强电(220V)会直接冲击闭路电视线。 2. 闭路电视线一般是 **同轴电缆(75Ω阻抗)**,设计用于传输弱电信号(<30V),无法承受220V电压。 3. **短路电流可能烧毁**: - 闭路电视线内部铜芯或屏蔽层; - 闭路电视接头(F头、BNC头); - 连接的分配器、放大器等设备。 --- ### 原因2:设备保护机制触发 1. 如果闭路电视系统接入了 **信号隔离器** 或 **防雷器**,短路时可能触发保护装置熔断,直接切断信号通路。 2. 部分光接收机、调制解调器等设备会因电压异常自动断电保护,需手动重启。 --- ### 排查步骤: 1. **检查物理损伤**: - 肉眼观察闭路电视线是否有焦黑、熔断痕迹; - 用万用表测量同轴电缆芯线与屏蔽层是否导通(正常应无短路/断路)。 2. **检查设备状态**: - 重启光接收机、机顶盒等设备; - 检查分配器、放大器是否损坏(替换法测试)。 3. **重点检查短路点**: - 火线与闭路电视线接触位置附近线路(如穿线管、暗盒处)。 --- ### 解决方案: | 问题类型 | 解决方法 | |----------------|----------------------------------| | 线路烧毁 | 更换受损同轴电缆及接头 | | 设备损坏 | 更换分配器/放大器/机顶盒 | | 保护装置熔断 | 更换信号隔离器或防雷器 | ⚠️ **提示**:强电与弱电线缆需保持安全距离(>30cm),交叉时用金属管隔离!

jack

当火线不慎碰到闭路电视线时,电流会迅速增大,导致2P漏保跳闸。漏保跳闸后,电源被切断,没有电流通过闭路电视线,因此闭路电视线就不通了。这是因为在电路中,漏保的作用是在电流过大时及时切断电源,保护电器不受损坏。所以,即使漏保跳闸,闭路电视线也不会有电流通过,从而不通。