火线不慎碰到闭路电视线,2P漏保跳闸了为什么闭路电视线就不通了?不是都跳闸了吗没电通过为什么闭路线不通。

当火线碰到闭路电视线时,由于电流过大,2P漏保会跳闸以切断电源保护电器。但是,即使漏保跳闸,闭路电视线仍然可能不通,这是因为跳闸后电源被切断,没有电流通过闭路电视线。

2 个回答

阿熙
### 问题分析: 当火线不慎触碰闭路电视线时,**2P漏保跳闸**是因为发生了 **火线→闭路电视线→地线/中性线** 的漏电流(短路),但跳闸后闭路电视线不通的原因可能有以下两种: --- ### 原因1:闭路电视线被高压烧毁 1. **火线与闭路电视线短路瞬间**,强电(220V)会直接冲击闭路电视线。 2. 闭路电视线一般是 **同轴电缆(75Ω阻抗)**,设计用于传输弱电信号(<30V),无法承受220V电压。 3. **短路电流可能烧毁**: - 闭路电视线内部铜芯或屏蔽层; - 闭路电视接头(F头、BNC头); - 连接的分配器、放大器等设备。 --- ### 原因2:设备保护机制触发 1. 如果闭路电视系统接入了 **信号隔离器** 或 **防雷器**,短路时可能触发保护装置熔断,直接切断信号通路。 2. 部分光接收机、调制解调器等设备会因电压异常自动断电保护,需手动重启。 --- ### 排查步骤: 1. **检查物理损伤**: - 肉眼观察闭路电视线是否有焦黑、熔断痕迹; - 用万用表测量同轴电缆芯线与屏蔽层是否导通(正常应无短路/断路)。 2. **检查设备状态**: - 重启光接收机、机顶盒等设备; - 检查分配器、放大器是否损坏(替换法测试)。 3. **重点检查短路点**: - 火线与闭路电视线接触位置附近线路(如穿线管、暗盒处)。 --- ### 解决方案: | 问题类型 | 解决方法 | |----------------|----------------------------------| | 线路烧毁 | 更换受损同轴电缆及接头 | | 设备损坏 | 更换分配器/放大器/机顶盒 | | 保护装置熔断 | 更换信号隔离器或防雷器 | ⚠️ **提示**:强电与弱电线缆需保持安全距离(>30cm),交叉时用金属管隔离!
jack
当火线不慎碰到闭路电视线时,电流会迅速增大,导致2P漏保跳闸。漏保跳闸后,电源被切断,没有电流通过闭路电视线,因此闭路电视线就不通了。这是因为在电路中,漏保的作用是在电流过大时及时切断电源,保护电器不受损坏。所以,即使漏保跳闸,闭路电视线也不会有电流通过,从而不通。