# 12米长钢管安装支墩及伸缩装置问题解答 ## 一、是否需要设置支墩? **需要视具体情况而定**: 1. **支撑间距要求** - 普通钢管架空安装时,水平直管段建议支撑间距为 **6~12米**(具体需根据管径、介质重量、环境条件计算)。 - 若管道存在较大振动、外部荷载(如风载)或地形沉降风险,建议加密支墩(如每6米设置一个)。 2. **关键场景强制设置** - 管道转弯处、阀门/设备连接处 - 埋地管道穿越软土地基时 - 垂直立管底部(需设置承重支墩) --- ## 二、是否需要伸缩装置? **需重点关注温度变化影响**: 1. **必须设置的情况** - 介质温度变化 ≥ 50℃(如蒸汽管道、太阳能热水系统) - 环境温差 ≥ 40℃(昼夜温差大的地区) - 直线段长度超过规范允许值(一般碳钢管超过30~40米需设置) 2. **12米钢管的特殊情况** - 若为短距离独立管段:可不单独设置伸缩节 - 若为长管线的一部分:需通过自然补偿(如L型/Z型弯管)或计算补偿量 --- ## 三、设计建议 1. **规范依据** - 参照《GB 50235 工业金属管道工程施工规范》 - 执行《GB 50236 现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》 2. **计算验证** - 使用公式 `ΔL = α·L·ΔT` 计算膨胀量(α:钢膨胀系数≈0.012mm/m·℃) - 示例:12米钢管温差50℃时,膨胀量 ΔL=0.012×12×50=7.2mm 3. **典型解决方案** plaintext 支墩方案:混凝土支墩(尺寸≥800×800×1200mm)+橡胶垫层 伸缩装置:优先采用波纹管补偿器(推荐型号:DN100-JZW型) --- ## 四、注意事项 - 埋地管道需同时考虑土壤摩擦力影响 - 架空管道应验算风振频率避免共振 - 输送腐蚀性介质时需选用带防腐层的伸缩节