# 防烟排烟系统工程验收记录中的检测值解析 在防烟排烟系统的工程验收过程中,主要涉及以下几类关键检测值(具体数值需根据设计标准和现场实测结果确定): ### ✅ **风量测试** - **加压送风系统**:通常要求正压值≥50Pa(楼梯间)、前室≥25Pa;实际检测时会记录各区域的静压差数据。 - **排烟风机风量**:应达到设计值的90%以上,例如设计为每小时换气次数6次时,实测不得低于该标准的下限。 ### 🌡️ **温度感应联动功能** - 当火灾探测器报警后,排烟口或阀的动作响应时间一般≤15秒,这是重要的时效性指标。 ### 🔊 **噪声控制** - 设备运行产生的噪音需符合规范要求,如离心风机附近≤85dB(A),消声器后端降至≤60dB(A)。 ### ⏳ **动作可靠性验证** - 包括手动/自动启动模式切换测试、备用电源切换时间(通常要求≤30秒)、故障报警信号反馈准确性等定性与定量结合的判断依据。 > ⚠️ 注:不同项目的设计参数可能存在差异,最终以施工蓝图标注的技术指标为准。建议查阅《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)获取权威解释。 实际验收报告中会逐项填写实测数据,并与设计要求进行比对,合格项标注“√”,不合格则需整改复验。若遇到特殊构造节点(如异形风管弯头处的局部阻力损失),还可能增加补充测试项。