### 🔥 热量计算过程如下: #### 已知条件: - **质量流量** = 7000 m³/h → 换算为每秒约 **1.944 kg/s**(按标准空气密度ρ≈1.2kg/m³估算) - **比热容 (c)** = 1.005 kJ/(kg·℃)(干空气典型值) - **温差ΔT** = 140℃ - 100℃ = **40℃** #### 公式应用: Q = m × c × ΔT = 1.944 kg/s × 1.005 kJ/(kg·℃) × 40℃ ≈ **78.168 kW**(即每小时约281,405 kJ) > 📌注:若考虑湿度影响或精确密度值,结果会有微小波动,但此数值已满足基础工程需求~实际场景建议留出±5%余量哦!